teplonaladka
Добрый день, уважаемые специалисты! Может, у кого опыт есть по замене уплотнений фильтров Tecofi. Разобрали фильтр Ду300, почистили, собрали - течет из-под уплотнения крышки. Уплотнение графитовое, под рукой такого нет, чем можно заменить? Пробовали резиновую прокладку - выдавливает. Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты. Понятно, что лучше всего приобрести оригинальное уплотнение, но это займет много времени, а котельная стоит. Спасибо!
HeatServ
Цитата(teplonaladka @ 12.11.2017, 23:21) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Может, у кого опыт есть по замене уплотнений фильтров Tecofi. Разобрали фильтр Ду300, почистили, собрали - течет из-под уплотнения крышки. Уплотнение графитовое, под рукой такого нет, чем можно заменить? Пробовали резиновую прокладку - выдавливает. Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты. Понятно, что лучше всего приобрести оригинальное уплотнение, но это займет много времени, а котельная стоит. Спасибо!

Фильтры у текофи полнейший кизяк. На будущее берите зеткама. А по текущей ситуации отсверливайте эту хреновенькую резьбу и ставьте ответные гайки. И паронит.
teplonaladka
Идея отличная, но в данном случае нереализуемая. Резьба во фланцах слишком близко к телу фильтра выполнена, и сами фланцы узкие, чтобы накрутить гайку, надо тело фильтра стачивать. пробуем паронит обтянуть. Фильтр такой установили подрядчики, не в нашей власти их заменить на данном этапе. За советы спасибо!
HeatServ
Цитата(teplonaladka @ 13.11.2017, 11:59) *
Идея отличная, но в данном случае нереализуемая. Резьба во фланцах слишком близко к телу фильтра выполнена, и сами фланцы узкие, чтобы накрутить гайку, надо тело фильтра стачивать. пробуем паронит обтянуть. Фильтр такой установили подрядчики, не в нашей власти их заменить на данном этапе. За советы спасибо!
Проставки выточить можно, втулки. У нас этих фильтров тоже повылетало мать не горюй. В своё время до дури их понакупили, до сих пор плюёмся на них.
tiptop
Цитата(teplonaladka @ 12.11.2017, 23:21) *
Попробуем ещё паронит, но может не зажать, т.к. хлипкие там болты.

Если это - кольцо из паронита, то, может быть, обмотать его ФУМ-лентой?
teplonaladka
Установили в паз прокладку из паронита, толще паза, чтобы было куда обжимать, посадили на герметик. Вторые сутки - полет нормальный. Давление небольшое, до 4 бар, температура до 95 С. Наблюдаем пока. Спасибо всем, кто откликнулся. Позже отпишусь о дальнейшей работе фильтра.